該項目的儀器安裝涉及溫度、壓力、流量和物料水平的檢測、過程分析和數據顯示、自動調節和控制,以確保上述功能的正常顯示和發揮,安裝是關鍵。
安裝前的注意事項
1.在安裝儀器之前,應清洗工藝管道,防止管道中殘留的鐵磁材料附著在儀器上,這會影響儀器的性能,甚至損壞儀器。如果不可避免,應在儀器入口處安裝一個磁性過濾器。儀器本身在投入生產前不參與空氣清掃,以免損壞儀器。
2.在將儀表安裝在工藝管內之前,應檢查儀表是否損壞,并應通過打開外殼除去固定指針的填充物。
3.儀表的安裝形式分為垂直安裝和水平安裝,如果是垂直安裝形式,儀表的中心垂直線與導線垂直線的夾角應小于2°;如果是水平安裝,則儀表的水平中心線與水平線的夾角應小于2°。
4.儀表的上下游管須與該儀器的口徑相同,連接法蘭或螺紋須與該儀器的法蘭及螺紋相匹配,儀表的上游直管段的長度須為該儀表的公稱口徑的5倍,而下游直管段的長度須大于或等于250mm。
5.由于儀表通過磁耦合傳送信號,為了確保儀表的性能,儀表周嚵少安裝10厘米,不允許存在鐵磁性物質。
6.測量氣體的儀表是在特定壓力下校準的。如果氣體在儀表出口處直接排放到大氣中,則浮子處會出現壓降,數據將失真。如果是這樣的話,應該在儀表出口處安裝一個閥門。
7.安裝在管道上的儀表不應受到引力的作用,儀表的出入口應由管道適當支撐,使儀表處于最小應力狀態。
8.安裝聚四氟乙烯內襯儀器時要特別小心。由于聚四氟乙烯在壓力作用下會變形,因此法蘭螺母不應隨意擰得太緊。
9.應盡量安裝帶有液晶顯示器的儀器,要避免陽光直射顯示,以降低液晶的使用壽命。
10.在測量低溫介質時,應選擇夾套型。 |